变压器差动保护和瓦斯保护的区别
来源:电工天下时间:2021-05-13 10:13:47 作者:老电工手机版>>
有关变压器的知识,介绍了什么是瓦斯保护,什么是差动保护,瓦斯保护可以反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护不行,二者的更多区别,一起来看下。
一、变压器瓦斯保护
瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。
当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护,也叫气体保护。

二、变压器差动保护
差动保护的保护范围是变压器两侧电流互感器安装地点之间的区域,包括变压器引出线及变压器线圈发生多相短路、单相严重的匝间短路 、在大电流接地系统中线圈及引出线上的接地故障。
差动保护用于保护变压器内部及两侧绝缘套管和引出线上的相间短路。
二者主要区别:
瓦斯保护可以反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏地加以反应。
差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,若同时退出变压器内部故障或高、低压侧引出线故障时不能迅速切除,会烧坏变压器。
如果变压器后备保护动作,会引起事故范围扩大。因此,变压器差动保护和瓦斯保护不能同时退出。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析

变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法
- 下一篇:电力变压器的主要分类方式





