降压变压器的工作原理及技术参数说明
来源:电工天下时间:2022-07-25 06:03:32 作者:老电工手机版>>
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。从交流发电机发的电先经升压变压器升成10kv及以上的高压(如35kv,110kv,220kv,500kv;距离越远需要的电压越高),有时需要经过几级的变压器升压,经过输电线路送至目的地后再经降压变压器降至需要的电压,传输到家庭的为380/220v。
降压变压器的工作原理
这里引用一个降压变压器的实例进行介绍:
BGD/BGS降压变压器:

铁芯采用进口30ZH120高导磁优质冷轧取向矽钢片制造,铁芯为三级全斜接缝,铁芯柱用拉带绑扎,表面用有硅涂刷粘结,使铁芯形成整体,可以有效降低空载损耗和空载电流,并且采取特殊的措施,降低铁芯噪音。
低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
高压线圈采用了分段层式线圈结构,有效降低了层间电压,并增强了抗雷电冲击能力。线圈内外表面均用NOMEX纸封包,通过多次真空压力浸漆,使线圈形成整体,提高了线圈的机械强度,提高了变压器防霉菌、防潮性能。
1、固有的介电强度
压实形NOMEX芳香聚酰胺产品的短时间时耐电应力为450至1000伏/密耳(18至40千伏/毫米),视乎产品类型和厚度而定,而且无需用清漆或树脂作进一步处理。
由于NOMEX纸的介电常数为1.5-2.5,比常用的绝缘材料都低,接近空气的介电常数,因而使整个绝缘系统和冷却介质间的电场分布更为均匀,局放量少,且相当稳定。
2、热稳定性
NOMEX产品在温度高达200℃(390)时,其电性能和机械性能所受的影响极小,甚至全无影响,其有效值可在显著高温下保持。再者,NOMEX产品的性能,如连续露置于220℃(430)下,至少可保持十年。
3、低温性能
由于NOMEX产品的聚合结构独特,因此被采用于各种不同的低温应用方面。在氮气沸点(77)时,NOMEX410型绝缘纸以及993型和994型合成纤维压板的拉伸强度都高于室温下的强度值。
4、无毒和阻燃
NOMEX产品在人体和动物体内不会产生任何已知的毒性反应,在空气中也不会熔化或助长燃烧。由于NOMEX纸限氧指数高,能阻燃。
5、化学相容性
NOMEX产品基本上不受大部分溶剂的影响,而且特别经得起酸碱的腐蚀。它能与各式各样的清漆和粘合剂、变压器流体、润滑油以及冷冻剂相容。由于NOMEX产品不易消化,不会受昆虫、真菌或霉菌侵袭。
6、机械韧性
压实的NOMEX产品非常坚固、回弹力强,较薄等级的产品则具有挠性,所有产品都耐撕裂及耐磨。
7、对潮湿不敏感
NOMEX电绝缘和合成纤维压板在相对湿度95%下处于平衡状态时,其在绝干时介电强度可保持百分之九十,同时许多机械性能也实际上有所改善。
8、耐辐射性
800兆拉德的电离辐射可引致聚酯层压板粉碎,但NOMEX产品则基本无影响。经过八次这种剂量的辐射之后,仍然能保持其有效的机械性能和电性能。
相关文章交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
用行灯变压器升压或降压方法

用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。
时间:2022-06-01 21:06:34
介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
时间:2021-10-05 09:10:56
电机星三角降压启动原理线路图

有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。
时间:2021-06-23 09:30:47
电机星三角降压启动原理图及注意事项

电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
时间:2021-06-23 09:30:45
定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。
时间:2020-08-12 11:19:25
什么是降压变压器

有关降压变压器的知识,介绍了什么是降压变压器,这类变压器的基本操作要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-07 11:23:41
什么是升压变压器

有关升压变压器的知识,介绍什么是升压变压器,这类变压器的日常维护保养的注意事项有哪些,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-08-07 11:22:32
- 上一篇:电机空载电流与负载电流的含义
- 下一篇:差动保护出现不平衡电流怎么办





