电机空载电流与负载电流的含义
来源:电工天下时间:2020-08-12 10:26:48 作者:老电工手机版>>
有关电机空载电流与负载电流的含义,异步电动机空载运行时,三相绕组中通过的电流,称为空载电流,口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用。
电机空载电流与负载电流
1、异步电动机空载运行时,三相绕组中通过的电流,称为空载电流。
绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。
因此,空载电流可以认为都是无功电流。
由此可知,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。
如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。
但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。
一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。
可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。
2、口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,由众多的测试数据总结而来。
它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。
同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
- 上一篇:电机堵转电流计算公式与直流电机堵转电流
- 下一篇:降压变压器的工作原理及技术参数说明





