变频电机堵转与带负荷悬停的区别
堵转:一般电流大于变频器(电机)的额定电流,变频器很快会过载保护;主要是机械原因、设备损坏、卡死等造成。
悬停:提升设备会用到这种工况。一般变频器功率要选大一档或二档、通用型(建议选矢量型)变频器。抱闸由变频器数字量输出点控制。
起动时:当电流达到或接近电机额定电流时打开抱闸(此时转矩已经足够,保证不下滑溜车),被提升物料上升。
停机时:频率(电机转速)下降至只有几Hz(或接近0Hz)时关闭抱闸、同时变频器停机;
可以频繁起停,没问题的!不会损坏抱闸!如:高炉等的上料、电梯、行吊等。
执行悬停:变频器减速停机时;-- 电工技术之家
悬停:变频器停机、抱闸包紧以后;可以说悬停时间没有限制。
退出悬停:变频器启动运行时。
行程的两端必须安装超限保护等;建议控制抱闸的接触器放大两档,并采用两个接触器串联控制,接触器线圈并联。
防止因接触器主触点粘连而溜车。电机必须采用外部强制风冷,不能与电机同步起停。(系统运行时必须连续运行,即使变频器暂时停机也不能电机的停冷却风机。)