干式变压器型号、结构类型与容量标准
来源:电工天下时间:2018-02-23 10:37:15 作者:老电工手机版>>
干式变压器型号与容量标准

干式变动器依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。
机械设备等变压器,在电力系统中,一般汽机变压器、锅炉变压器、除灰变压器、除尘变压器、脱硫变压器等都是干式变压器,变比为6000V/400V和10KV/400V,用于带额定电压380V的负载。
通俗来讲,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
推荐:干式变压器型号大全
一、干式变压器的结构类型
⑴固体绝缘包封绕组
⑵不包封绕组
绕组 两个绕组中,电压较高的是高压绕组,较低的是低压绕组
从高 低压绕组的相对位置看,高压可分为同心式交迭式
同心式绕组简单,制造方便,均采用这种结构方式。
交迭式,主要用于特种变压器。
二、干式隔离变压器的结构特点:
铁芯
采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过.
绕组形式
⑴缠绕
⑵环氧树脂加石英砂填充浇注
⑶玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构)
⑷多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性)
高压绕组
一般采用多层圆筒式或多层分段式结构
低压绕组
1、一般采用层式或箔式结构
⒈开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式.
⒉封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它属于是防爆型的)
⒊浇注式.用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单.体积小.适用于较小容量的变压器。电工:www.dgjs123.com
相对于油式变压器,干式的变压器因没有油,也就是没有火灾、爆炸、污染等严重问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。
相关文章三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
变压器的规格型号,附变压器容量规格表

有关变压器的相关知识,变压器有哪些型号,不同的型号之间是怎么分类的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-03 16:00:17
10kv变压器型号及规格参数详解

有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。
时间:2020-03-24 13:24:52
不同冷却方式变压器的规格型号说明

变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。
时间:2020-03-24 11:48:18
不同用途变压器的规格型号说明

不同用途的变压器其规格型号不同,变压器按照用途来分类,可以分为电力变压器、试验变压器、特殊变压器等类型,这里说一说这几种类型的变压器的规格型号,供大家参考。
时间:2020-03-24 11:40:29
不同铁芯变压器的规格型号

有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。
时间:2020-03-24 11:17:48