干式变压器的部件结构特点
来源:电工天下时间:2018-02-06 13:39:54 作者:老电工手机版>>
干式变压器的主要部件是铁芯、绕组等,那么了解干式变压器的结构形式,所了解的也无外乎这几个方面,另外关于干式变压器的三种形式,即开启式、封闭式、浇注式,也是需要了解下的。
一、什么是干式变压器?
依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。
干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。在结构上干式变压器的绕组分为两种类型,一是固体绝缘包封绕组,二是不包封绕组。
二、干式变压器结构特点
1.铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过。
2.绕组:(1)缠绕式。(2)环氧树脂加石应砂填充浇注。(3)玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构) 。(4)多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性)。
3.高压绕组一般采用多层圆筒式或多层分段式结构。
4.低压绕组一般采用层式或箔式结构。
三、干式变压器的三种形式
1.开启式:是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式。
2.封闭式:器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触。(由于密封,散热条件差,主要用于矿用它属于是防爆型的)
3.浇注式:用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单,体积小,适用于较小容量的变压器。
相关文章三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。
时间:2019-12-19 10:14:54
三相干式变压器外形尺寸及温度控制

有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
时间:2019-07-04 15:05:45
干式变压器型号、结构类型与容量标准

干式变压器型号、结构类型与容量标准,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,干式变压器的结构特点,以及干式变压器的主要能力。
时间:2018-02-23 10:37:15
干式变压器工作温度限度要求

有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。
时间:2017-02-16 16:17:11
干式变压器的分类_干式变压器型号的热点问题

有关干式变压器的分类,干式变压器型号的热点问题,干式变压器分为环氧浇注干式变压器、绝缘非包封干浸漆型式变压器,这二种干式变压器的型号与功能特点。
时间:2016-05-15 11:50:47
- 上一篇:500kva变压器额定电流的分类与计算方法
- 下一篇:变压器额定电压正常值是多少?