500kva变压器额定电流的分类与计算方法
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:18:21 作者:老电工手机版>>
有关500kva变压器额定电流的分类与计算方法,包括一次侧额定电流,二次额定电流侧,500KVA变压器一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流。
500KVA变压器承受的电流大小
1、500kva变压器额定电流
一次侧额定电流I?=S/√3U?=500/(√3*10)=28.87(A)
二次额定电流侧I?=S/√3U?=500/(√3*0.38)=759.69(A)
因此,500KVA变压器一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流。
2、500KVA变压器额定电流的计算方法
I=P/1.732/U=500/1.732/0.4=721.7A 变压器输出电压是400V,500*1.443=721A左右。
电压,高、中、低压侧电压与中低度压侧额定容量。高压侧额定电流I=500kVA/高压侧额定电压。中低压侧同理,当然高压侧容量等于中低压侧之和(但在电厂,升压变情况有些不同)。
500kVA配电变的二次侧(能供给负载的)电流是721A,10kV侧(由电网提供的)电流是32A。
注意是单相还是三相?两侧额定电压是多少?
1、三相变压器,一侧的额定线电流=500000/1.732X该侧的额定线电压。
2、单相变压器,一侧的额定电流=500000/该侧的额定电压。
附1,500KVA变压器可载多少负何电流?
变压器的额定电流计算方法:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
高压侧:500*0.058=29A
低压侧:500*1.44=720A
可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A
不建议这样长期使用.应注意变压器的升温。
附2,变压器的二次额定电流为S/√3U=500/(√3×0.4)=722A。
超额定电流外150A,即+150/722×100%=+20.8%。来自:电工天下
如果24小时的平均负载率为60%,那么可以正常过负荷允许的时间约为5小时10分钟吧。
或按过负荷前的上层油温升(油温与周围空气温度的差值),如为18 24 30 36°C,相应允许过负荷持续的时间分别约为2:05 1:40 1:15 0:45(小时:分钟)。这是正常过负荷,可以经常使用。
在事故的情况下,允许过负荷,如果过负荷+30%,可以持续120分钟。
500KVA变压器低压侧额定电流:
I=P/1.732×U=500/1.732×0.38≈760(A)
该额定电流包含有功及无功电流,变压器效率一般为0.8附近,500KVA变压器可负载约400KW功率。
500KVA变压器额定电流约为721A;如果超150A电流运行,那电流就要达到871A,过负荷倍数为1.21倍,如果平时变压器没有满负荷运行,这时可以允许运行约3小时(环境温度30℃时),不允许长期运行。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图

有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
- 上一篇:变压器三相(三相Y形与三相△形)测量接线步骤
- 下一篇:干式变压器的部件结构特点