变压器三相(三相Y形与三相△形)测量接线步骤
来源:电工天下时间:2019-11-29 06:27:13 作者:老电工手机版>>
有关变压器三相测量接线的步骤,包括三相Y形测量接线与三相△形测量接线的操作步骤,测量系统共一点接地,地线连接网,接地导线等的接地方法。
变压器三相测量接线
一、三相Y形测量接线
1.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
2.黄夹子为输入,钳在Y形的A相、绿夹子为测量,钳在B相上。
3.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧A相上。
4.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
5.仪器的接地由测量线导入。
6.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
7.黄夹子为输入,钳在Y形的B相、绿夹子为测量,钳在C相上。
8.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧B相上。
9.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
10.仪器的接地由测量线导入。
11.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
12.黄夹子为输入,钳在Y形的C相、绿夹子为测量,钳在A相上。
13.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧C相上。
14.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
15.仪器的接地由测量线导入。
二、三相△形测量接线
1.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
2.黄夹子为输入,钳在△形的A相、绿夹子为测量,钳在B相上。
3.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧A相上。
4.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
5.仪器的接地由测量线导入。电工:www.dgjs123.com
6.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
7.黄夹子为输入,钳在钳在△形的B相、绿夹子为测量,钳在C相上。
8.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧B相上。
9.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
10.仪器的接地由测量线导入。
11.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地
12.黄夹子为输入,钳在钳在△形的C相、绿夹子为测量,钳在A相上。
13.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧C相上。
14.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。
15.仪器的接地由测量线导入。
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
变压器高低压的接线方式详解

详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
时间:2022-08-13 07:31:51
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11