有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
三相干式变压器外形尺寸及温度控制
SBK-250KVA三相干式变压器--外形尺寸(SBK三相变压器)

附,三相干式变压器的温度控制问题
三相干式变压器,在室内工作,变压器的容量为500KVA,绝缘等级为F级,日常工作电流为180A。
请问:该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
变压器的这个温度值应该与变压器生产厂家不同也会有所不同,这里列出最常用的一种:
绝缘耐热等级为F级平均温升为100摄氏度,最大环境温度为40摄氏度,最热点温度公差为15摄氏度,最高温度为155摄氏度。
相关文章三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。