变压器瓦斯保护怎么安装?变压器瓦斯保护安装方式要点及应注意的几个要点,瓦斯继电器安装在变压器到储油柜的连接管路上,这里总结了六个注意要点。
变压器瓦斯保护的安装方式
之前我们学习了变压器瓦斯保护的结构与原理,这节学习下变压器瓦斯保护的安装的安装方法,一起来看看。
瓦斯继电器安装在变压器到储油柜的连接管路上,安装时的六个注意事项:
1、首先,将气体继电器管道上的碟阀关严。如碟阀关不严或有其他情况,必要时可放掉油枕中的油,以防在工作中大量的油溢出。
2、新气体继电器安装前,应检查有无检验合格证书,口径、流速是否正确,内外部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、档板、信号和跳闸接点的动作是否可靠,并关好放气阀门。
3、气体继电器应水平安装,顶盖上标示的箭头方向指向油枕,工程中答应继电器的管路轴线方向往油枕方向的一端稍高,但与水平面倾斜不应超过4%。
4、打开碟阀向气体继电器充油,布满油后从放气阀门放气。如油枕带有胶囊,应注重充油放气的方法,尽量减少和避免气体进入油枕。
5、进行保护接线时,应防止接错和短路,避免带电操作,同时要防止使导电杆转动和小瓷头漏油。
6、投入运行前,应进行绝缘摇测及传动试验。