S7变压器损耗表计算公式
可以根据相应的容量和电压进行计算。
变压器空载损耗NL和负载损耗LL,包括额定有功损耗并计及其无功功率在电网上的有功损耗,按下式计算:
空载损耗 NL=P0+kQ0=P0+k(I0%Se/100)
负载损耗 LL=Pf+kQf=Pf+k(Ud%Se/100)
式中 P0--变压器额定空载有功损耗,即铁损kW;
Q0--变压器额定励磁功率,kvar;
Pf--变压器额定负载有功损耗,即铜损kW;
Qf--变压器额定负载漏磁功率,kvar;
k--无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kW/kvar;
I0%--变压器空载电流,%;
Ud%--变压器阻抗电压,%;
Se--变压器额定容量,kVA。