800KVA变压器损耗电量如何计算?
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:02:07 作者:老电工手机版>>
有关800kva变压器损耗电量的计算方法,800KVA变压器每月损耗电量的计算标准是什么,包括铁损、负载损耗、铜损等的计算方法,包括平均用电量、平均电功率、平均电流等的计算公式。
800kva变压器每月损耗电量的计算标准
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。
负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。
铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW。
计算方法:
1、估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh。
2、估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW。
3、估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A。
4、计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A。
5、估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW。
6、计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)。
7、计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)。
8、估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh。
9、计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)。
10、月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh。
11、800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?

涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47





