配电变压器带负荷操作顺序与注意事项
来源:电工天下时间:2015-12-29 05:06:53 作者:老电工手机版>>
通常状况下不答应带负荷操作跌落式熔断器,只答应其操作空载设备(线路)。
在农网10kV配电线路分支线和额外容量小于200kVA的配电变压器答应按下列需求带负荷操作:
1、操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但有必要戴经实验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,运用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或许大雨的气候下禁止操作。
2、在拉闸操作时,通常规则为先拉断中心相,再拉背风的边相,最终拉断顶风的边相。
由于配电变压器由三相运转改为两相运转,拉断中心相时所发作的电弧火花最小,不致构成相间短路。
其次是拉断背风边相,由于中心相已被拉开,背风边相与顶风边相的间隔增加了一倍,即便有过电压发作,构成相间短路的可能性也很小。
最终拉断顶风边相时,仅有对地的电容电流,发作的电火花则已很细微。
3、合闸的时分操作次序拉闸时相反,先合顶风边相,再合背风的边相,最终合上中心相。
4、操作熔管是一项频频的项目,留意不到便会构成触头烧伤导致触摸不良,使触头过热,绷簧退火,促进触头触摸更为不良,构成恶性循环。
拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细查看鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再悄悄试拉,查看是不是合好。
合闸时未能到位或未合可靠,熔断器上静触头压力缺乏,很容易构成触头烧伤或许熔管自行下跌。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
配电变压器容量的计算方法

有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。
时间:2020-08-04 09:47:30
- 上一篇:800KVA变压器损耗电量如何计算?
- 下一篇:三相变压器线电流与线电压的计算公式





