电机额定功率如何计算?
来源:电工天下时间:2022-09-14 15:11:08 作者:老电工手机版>>
有关电机额定功率的计算公式与方法,电机的额定功率是指的输出功率,如何精确计算电动机的定额功率,以及三相电机功率计算公式是什么。
电机额定功率的计算方法
额定功率=sqrt(3)*额定电压*额定电流*功率因数*效率,是这个么?但是平常计算的话好像都没有算上效率啊。
电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流 得到的是电机的输入功率,输入功率不可能等于输出功率,中间是有损耗的。这就是为什么要乘以效率了。
输出的功率是指的有功功率,所以要输入功率乘以功率因数才是有功功率,再乘以效率就是输出的功率了(额定功率)。
电动机功率计算?
P=T*n/9.55*10(6次方) T—扭矩N.mm n-转速(转/分);
P-功率(kW) N=P/η N-电动机功率 η-电动机效率(%)。
三相电机功率的计算公式
三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。
当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:电机功率=根号3*0,38*电流*0.8。将1千瓦代入上式,可以得到电流等于1.9安。
三相电机功率计算:电机额定功率的计算方法
三相交流电机实际消耗的功率,该如何计算?
一个项目,用了一些变频器控制电机,于是做了一些检测:电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。
因为电机是星形接法,线电压是相电压的1.732倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×1.1×1.732 = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。
如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的1.732倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。
说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于 线电压 × 线电流。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器

有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-23 15:06:39
车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。
时间:2020-10-23 10:58:13
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57
求380V单相焊接变压器的额定容量的电工口诀

一个无铭牌380V的单相焊接变压器,经过测算得到了它的空载电流,那么,如何来计算这个焊接变压器的额定容量?小编分享一个电工口诀,用来帮助大家求380V单相焊接变压器的额定容量,口诀很短,却十分实用。
时间:2019-07-14 19:45:36
- 上一篇:刹车电机火花等级的分类标准
- 下一篇:电机功率如何计算,电机功率计算公式