600kw发电机出线电缆用多大号线,需要多大的电缆合适
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:51:44 作者:老电工手机版>>
有关600kw发电机出线电缆用多大号线的问题,600千瓦发电机组要用多大电缆,600KW的发电机配置多大的电缆为最合适。
600kw发电机的出线电缆
配交联185平方的三根并联,但不要紧密并放或穿管。
600KW的发电机额定输出电流是1080A。
YJV-4*185+1*95电缆额定载流量415A(25℃ 电压降0.25mV/M) ,YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M)。
参考: YJV系列四芯电缆连接电动机,4平方毫米20千瓦,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦,70平方毫米100千瓦,120平方毫米150千瓦。
如果是施工工地,尽量分区域供电采用相应规格电缆。
600千瓦发电机组要用多大电缆?
600千瓦所用电缆
线大小用其所185+95的可以,,将ATS柜尽量放两发电机中间或最近的地方最省线,就和市电和发电一样,将两发电机输出线都接进ATS转换柜.常用的接市电端,备用的接另一边...但如果两常用的并机麻烦一些,不晓得最后是否还要和真正的市电再切换?那就更复杂了。
如果按照国家相关标准,那就得185*3+1*95的铜线3根并行。即约600mm。如果时临时用电的话,那就用185*3+1*95的一线就可以了。如果你的负载小的话,换可以小点,但原则上要满足每平方毫米可承受3-4个电流时每问题的。
600KW的发电机配置多大的电缆为最合适?
配交联185平方的三根并联,但不要紧密并放或穿管。
600KW的发电机额定输出电流是1080A。
YJV-4*185+1*95电缆额定载流量415A(25℃ 电压降0.25mV/M),YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M) 。
参考: YJV系列四芯电缆连接电动机,4平方毫米20千瓦,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦,70平方毫米100千瓦,120平方毫米150千瓦。
如果施工工地,尽量分区域供电采用相应规格电缆。
600KW用多大的电缆
设备的额定电流与电压有关。不知道你设备电压是多高。600KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,电流也不同,所选择有电缆型号规格也不同。
1、600KW,10KV,35A左右;6KV,电流60A左右,3KV,电流120A左右。只从载流量来选择的话,选择25平方的可以了。在广州这种电压,要供电部门安装,但供电部门会选择70平方的电缆。
2、400V电压,功率因数按0.92计算的话,电流940A。选择交联电缆(YJV )2条300平方的才能满足电流的要求。
600KW的发电机配多大的电线
600千瓦、实际500-550,一般工厂为了安全就配400的线。如果是我自己的我买300的线。
相关文章变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分

有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型

有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么

有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类

有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49