电机外壳再次接地线的原因
来源:电工天下时间:2022-09-10 09:13:51 作者:老电工手机版>>
电机外壳再次接地线的原因
有一个现场,功率稍微大的电动机,电机接线盒里,电缆过来的N 线已经接地,(盒内接地端子)但是电机外壳仍要和接地网干线再次用接地导线相连,目的是什么?
TN-C系统,以前没有见过,非得在外壳上再接地线的,还是专门的铜线,这是防止设备外壳带电而接的一种保护。
由于负载功率比较大、很容易造成三相电流不平衡而N带电、还有就是在有些时候N断了的时候也会造成N线带电,所以这是一种双重保护。或许,这是为了避免在电机运转过程中,由于电磁感应,电机外皮带电,(涡轮效应)。
防爆场所必须的3种接地方式:
1、接线盒内接地直接连接配电室接地。
2、外壳接地线连接穿线管桥架接地。
3、外壳设备扁铁接地属于设备接地。
那不是TN-C系统,而是TT系统或者IT系统,非得在外壳上再接地线的;或者那电动机是高压电动机,做重复接地。第一是非爆场所,第二确实是TN系统。
非移动固定场所必须的2种接地方式(在TN-C系统和TN-C-S系统中):接线盒内接地直接连接配电室接地(工作接地),外壳设备扁铁接地属于设备接地(静电接地)。
相关文章变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器为什么接地,变压器接地的作用

有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
逆变变压器偏磁原因及预防措施

偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
村中变压器总是跳闸重启是什么原因

问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
- 上一篇:电机外壳接地的规范 接地导线与接地电阻要求
- 下一篇:电机外壳防护型式与冷却方法





