干式变压器冷却风机安装前准备及安装步骤
来源:电工天下时间:2020-02-08 11:05:19 作者:老电工手机版>>
干式变压器一般需要配备冷却风机,干式变压器冷却风机安装前的准备工作一定要到位,冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边,另外,干式变压器冷却风机安装过程中一般要按照规范的安装步骤来进行才可以。
干式变压器冷却风机安装前的准备
冷却风机安装前,首先抽查是否在运输过程中出现损坏、变形或者其他问题,只有保证干式变压器冷却风机的完整性才能安装使用。
1、检查各零件及螺丝是否有松动;叶片与风筒之间是否相碰或移位。
2、冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边,这样才能保证冷空气向干式变压器内吹,保证干式变压器的充分冷却。
3、安装前准备好在底脚下垫上橡胶块,防止风机的摇晃。
4、尽量让进风口与障碍物保持一定的距离(小于10CM)
干式变压器冷却风机安装步骤
1、冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边,将底下及外面的冷空气吹向干式变压器的线圈内,使干式变压器能充分冷却。安装时应根据冷却风机的出风角度(与水平夹角约为135°)及出风口位置,使风机的出风能最顺利地进入干式变压器的高低压线圈间的风道,从而使散热效果最佳。
2、该冷却风机安装一般采用下底脚支撑式,这种安装方式是将底架做成一框架并固定在夹件或底脚上,然后将风机安装在框架上。为了减小风机的振动,安装时应在底脚下垫上橡胶块。
3、为了不影响冷却风机的出风量,安装时其进风口(指外侧面)应与封闭的障碍物保持一定的距离(一般不小于10cm),使风机的进风顺畅,建议风机进风口附近的外壳应开有通风孔。
相关文章变压器冷却装置的检修要求

有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
牵引变压器是什么?牵引变压器冷却方式与措施

有关牵引变压器的知识,牵引变压器是特殊电压等级的电力变压器,将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路,牵引变压器的冷却方式分类,在制造牵引变压器时采取的措施等。
时间:2020-05-20 09:03:33
不同冷却方式变压器的规格型号说明

变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。
时间:2020-03-24 11:48:18
电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。
时间:2020-02-15 22:04:23