变压器冷却装置的检修要求
来源:电工天下时间:2022-09-10 09:59:25 作者:老电工手机版>>
变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求。
变压器冷却装置的检修要求
1、散热器的检修
散热器是变压器发生渗漏的主要部件之一,因此散热器的检修以处理渗漏缺陷为主要内容。同时也要清洗散热器内部,防止散热器内部的杂质随油流进入变压器内部造成变压器内部故障。此外清洗散热器外部,以提高其散热效果。
2、风扇电动机的检修
风扇电动机在运行中处在风吹、雨淋、日晒和灰尘条件下,因此出故障机会比较多,常见的故障有因防雨罩、引线端盖密封不良而进水,使绝缘水平降低,以致烧毁绕组;还有因保护不当而造成单相运行也会烧坏绕组,运行时间长,轴承内润滑油变质,使磨损严重,此外还可能有其它一些故障。
风扇电动机在检修时要进行解体大修。风扇电动机在从变压器上拆下之前,先拆掉电源线,再拆去扇叶,以防碰坏扇叶和使扇叶角度变化,然后拧下固定螺栓,拆下电动机解体步骤如下:

2.1 拆掉轴承端盖的螺丝及密封小盖、拆掉两个端盖与机座的固定螺丝,然后用锤轻轻打击两端盖,取下端盖。如轴承松动,可将轴承取下;解体后,如绕组有损坏,则应按一般电动机的检修步骤更换绕组,如轴承损坏应用新的轴承。然后用扁铲将机壳及两端盖的止扣处的漆膜及污物清理干净。用毛刷、汽油刷洗两端盖的轴承座及转子端的的轴头。其它零件也要清洗干净,然后就可进行组装。组装后的风扇电动机用手旋转电动机轴应灵活无磨擦,将检修后的风扇电动机安装在原位置上。
2.2 检修后的风扇电动机要做电气试验,测量绕组绝缘电阻及电动机空载试验,合格后才能投入运行。
3、吸湿器的检修
3.1 将吸湿器从变压器连通管上拆卸下来,然后将底罩先旋下来,并放掉所盛的变压器油,旋下中间紧固螺杆上的螺母,将底座和玻璃管取下来,如硅胶已变为粉红色,说明已经失效,将硅胶倒掉。
3.2 检查上法兰与连接管是否通气,如不通气应进行处理,以保证气路畅通。否则吸湿器将不起呼吸的作用。解体后将各部件清理干净,更换各胶垫,然后回装,换上新的变色硅胶,紧固时不要用力过猛以防玻璃管被紧坏。
3.3 底罩内盛以适量的变压器油作为油封。
相关阅读:
相关文章变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
变压器附件的检修方法详解

有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求

有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求

大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求

变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
- 上一篇:变压器配件气体继电器的检修要求
- 下一篇:变压器油箱检修的基本要求