变压器套管检修的几点要求
来源:电工天下时间:2022-09-10 10:08:11 作者:老电工手机版>>
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管结构简单,一般的检修项目和步骤如下:
1、检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。
2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
3、检查导电杆的绝缘纸管和固定导电杆的绝缘胶木垫应完整无损。
4、检查浇注式套管的法兰浇注处是否有渗油现象,如有应重新浇注。
5、处理检查出来的缺陷后,清洗套管及各部件,并擦干净,然后进行组装。
6、组装后的套管应进行油压试验,以检查其密封效果。