变压器的冷却方式与字母代号的含义
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:31:46 作者:老电工手机版>>
有产变压器的冷却方式与字母代号的含义,变压器的冷却方式由冷却介质和循环方式决定,油浸变压器分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,油浸变压器的冷却方式中四个字母代号的含义。
变压器冷却方式与字母含义
变压器的冷却方式由冷却介质和循环方式决定,由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,所以油浸变压器的冷却方式由四个字母代号表示。
第一个字母:与绕组接触的冷却介质
O—矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体;
K—燃点大于300℃的绝缘液体;
L—燃点不可测出的绝缘液体;
第二个字母:内部冷却介质的循环方式
N—流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;
F—冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;
D—冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环;
第三个字母:外部冷却介质
A—空气;
W—水;
第四个字母:外部冷却介质的循环方式
N—自然对流,F—强迫循环(风扇、泵等)。
ONAN冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。
ONAF:油浸强迫风冷;
OFAF:强迫油循环强迫风冷;
ODAF:强迫油导向循环强迫风冷。