变压器配件气体继电器的检修要求
来源:电工天下时间:2022-09-10 09:34:57 作者:老电工手机版>>
有关变压器的小知识,气体继电器是变压器中的重要配件之一,在平时做检修时需要注意什么问题,有哪些检修方面的要求,具体操作过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
变压器配件气体继电器方法
具体检修方法为:
1、将气体继电器拆下,检查容器、玻璃窗、放气阀门、放油塞、接线端子盒、小套管等是否完整,接线端子及盖板上箭头标示是否清晰,各接合处是否渗漏油;
2、气体继电器密封检查合格后,用合格的变压器油冲洗干净;
3、气体继电器应由专业人员检验,动作可靠,绝缘、流速校验合格;
4、气体继电器联结管径应与继电器管径相同,其弯曲部分应大于90°;
5、气体继电器先装两侧联管,联管与阀门、联管与油箱顶盖间的联结螺栓暂不完全拧紧,此时将气体继电器安装于其间,用水平尺找准位置并使入出口联管和气体继电器三者处于同一中心位置,后再将螺栓拧紧;
6、复装完毕后打开联管上的阀门,使储油柜与变压器本体油路连通,打开气体继电器的放气塞排气;连接气体继电器二次引线,并做传动试验。
变压器的绝缘问题:
变压器的绝缘分为内绝缘和外绝缘,内绝缘是油箱内的各部分绝缘,外绝缘是套管上部对地和彼此之间的绝缘。
1、外绝缘是变压器油箱外部的绝缘套管和空气绝缘。它包括绝缘套管本身的外绝缘和绝缘套管间及绝缘管对地部分的空气间隙距离的绝缘。
2、内绝缘是指变压器油箱内不同电子部件之间的绝缘,可分为主绝缘和纵绝缘两部分。主绝缘是绕组与接地部分之间,以及绕组之间的绝缘。
3、纵绝缘是同一绕组各部分之间的绝缘,如不同绕段间、层间和匝间的绝缘等。
绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:
1、最高允许温度(℃) A:105E:120 B:130 F:155H:180;
2、绕组温升限值(℃) A:60 E:75 B:80 F:100H:125。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器型号三段表示法的含义说明
- 下一篇:变压器冷却装置的检修要求





