干式电力变压器有几种冷却方式
来源:电工天下时间:2020-08-13 13:34:24 作者:老电工手机版>>
不同的干式变压器,在选择的冷却方式上,可能会有所不同,这里介绍了干式电力变压器的几种冷却方式,分为有保护外壳与无保护外壳二种类型,一起来看下。
干式电力变压器的冷却方式
1、无保护外壳的干式变压器
干式变压器无保护外壳,或有保护外壳,但冷却空气可以通过外科进入内部循环流动的干式变压器。
这种变压器的冷却方式用两个字母来表示:第一个字母表示空气,用A表示;第二个字母用N或F表示,N表示自然循环,F表示强迫循环。
举例:
(1)AN表示一台自冷干式变压器。冷却空气在变压器外部和内部循环流通。
(2)AF则表示风冷,干式变压器的线圈下部设有风道,并用冷却风扇吹风,用于提高散热效果。
2、有保护外壳的干式变压器
干式变压器有保护外壳,冷却空气不能通过外壳进入内部循环。
这种干式变压器用四个字母表示冷却方式,具体顺序为:
(1)第一个字母表示与线圈相接触的冷却介质种类,字母用A表示空气,字母G表示其他冷却气体,例如氮气。
(2)第二个字母表示与线圈相接触的冷却介质(气体)的循环种类,字母N表示自然循环,字母F表示强迫循环(例如风扇)
(3)第三个字母表示与外部冷却系统相接触的冷却介质种类,字母A表示空气,字母G表示其他冷却气体。
(4)第四个字母表示与外部冷却系统相接触的冷却介质的循环种类,字母N表示自然循环,字母F表示强迫循环。
举例:
一台有外壳、内部充氮的干式变压器,冷却方式为GNAN,则壳内采用氮气自然冷却,壳外为空气自冷。冷却方式为GNAF,则壳内氮气自冷,而壳外为风冷。
干式变压器的冷却方式
干式变压器有二种冷却方式,一是有空气自冷,二是强迫风冷。
强迫风冷方式根据风机安装的不同形式,又分为底吹方式、顶抽方式和底吹顶抽方式三种方式。
干式变压器采用强迫风冷的方式时,最有效方式是底吹顶抽方式,即冷空气在经过绕组表面时,可以将绕组产生的热量吸收,吸收热量的热空气在浮升力及底部风机向上吹力和顶部风机向上抽力的相互作用下向上运行,从而带走绕组产生的热量。
以上就是干式电力变压器有几种冷却方式的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器冷却装置的检修要求

有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
牵引变压器是什么?牵引变压器冷却方式与措施

有关牵引变压器的知识,牵引变压器是特殊电压等级的电力变压器,将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路,牵引变压器的冷却方式分类,在制造牵引变压器时采取的措施等。
时间:2020-05-20 09:03:33
不同冷却方式变压器的规格型号说明

变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。
时间:2020-03-24 11:48:18
电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。
时间:2020-02-15 22:04:23