plc实现三相异步电机的编程控制实例
来源:电工天下时间:2017-03-09 21:30:06 作者:老电工手机版>>
plc实现三相异步电机的编程控制实例
1、plc可编程序控制器
可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。
随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可*性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。
PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制中的应用,与传统的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点,可作为高校学生学习PLC的控制技术的参考,也可作为工业电机的自动控制电路。
2、PLC在电机控制中的应用〔1~3〕
2.1 三相异步电机的正反转控制
要求当按下正转按钮,电机连续正转,此时反转按钮不起作用(互锁),按下停止按钮电机断开电源,按下反转按钮电机连续反转,正转不起作用。图1所示为三相异步电机的正反转控制原理图。
2.2 三相异步电机的Y—△启动
要求起动时电机接成Y型,经过一段时间自动转化为△形运行,要求Y形断开后△形才能启动,防止Y形未断△形启动造成电源短路。图2所示是三相异步电机Y—△启动控制原理图。?
2.3 三相异步电机时间控制
要求第1台电动机M1启动5 s后,第2台电动机M2自动启动,只有当第2台M2停止后,经过5 s延时,M1自动停止。图3所示是三相异步电机时间控制原理图。
3、plc程序的写入与运行
将PLC联上编程器并接通电源后,PLC电源指示灯亮,将编程器开关打到“PROGRAM”位置,这时PLC处于编程状态。编程器显示PASSWORD!这时依次按Clr键和Montr键,直至屏幕显示地址号0000,这时即可输入程序。
在输入程序前,需清除存储器中内容,依次按Clr、Play/Set, Not,Rec/Reset和Montr键,即将全部程序清除。
按照以上3种控制的梯形图或程序指令将3种控制程序写入PLC,当上述3部分程序输入到PLC机中后,用上下方向键读出所写程序,如程序有错,可用插入指令和删除指令修改程序。
程序输入正确后,分别按图1(a)和(c)连接PLC外部接线及主回路线路实现电机正反转控制,按图2(a)?和(c)连接线路实现电机Y—△启动,按图3(a)?和(c)连接线路实现电机的时间控制。此设计可以一次性把3种控制电路的程序全部输入,同时控制3种电路,运行时,按下SBF,SBR电机正反转启动,按下SB1,SB2控制电机Y—△启动,按下SB3,SB4电机顺序启动,互不干扰,事半功倍,实现了一台PLC同时控制多种电路形式。

猜你喜欢:
三相异步电动机正反转的plc接线图
有关三相异步电动机正反转中的plc控制系统,三相异步电动机正反转中的plc接线图与梯形图程序,外部硬件输出电路中需使用KM1、KM2的常闭触点进行互锁。....
三相异步电动机的正反转控制电路
三相异步电动机的正反转控制电路的plc互锁程序,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”,三相异步电动机的正反转控制电路即为典型的互锁电路。....
西门子plc星三角降压启动控制电路图
有关西门子plc星三角降压启动控制电路图的设计方法,星三角降压启动的继电器电路图与控制图,星三角启动电路图画出流程框架图,plc软元件地址分配等。....
西门子s7-200型plc星三角降压启动电路图
西门子s7-200型plc星三角降压启动的电路图、控制图,根据工艺要求进行plc电路图设计,根据星三角启动电路图画出流程框架图,根据电路图,流程图和分配好的软元件地址进行编程。....
电机星三角启动plc控制梯形图
有关电机星三角启动plc控制梯形图的方法,包括星三角起动继电器的控制原理图,星三角起动plc控制的梯形图,继电器控制电路转换为梯形图的例子。....
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
时间:2021-10-05 09:10:56
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
三相链式18槽电机的接线图

三相链式18槽电机接线图,很简单的电机接线方法,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:55





