如何选用变压器的绝缘材料?
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:37:46 作者:老电工手机版>>
变压器中绝缘材料的质量好坏,关系着变压器的质量及使用寿命,特别是在修理变压器时,根据哪些参数选择变压器的绝缘材料,是一个很关键的问题,一起来研究下。
如何选用变压器的绝缘材料
在修理变压器时,选用绝缘材料的4个注意事项:
1、耐热性能
按原设计的绝缘等级来选用绝缘材料,不能用A级绝缘材料来代替B级绝缘材料,否则,将大大综短变压器的使用寿命;
反之,若用B级绝缘材料来代替A级绝缘材料,则材料得不到充分利用而造成浪费。
2、绝缘性能
注意材料的绝缘性能,电缆低、电容纸、绝缘纸板的绝缘强度都不同,其中以电容纸为最好,电缆纸次之。
若规定用电容纸,不能用等厚的电缆纸代替;若规定用两张1毫米厚的纸板,不能用一张厚2毫米的纸板代替。
这两项中前者的绝缘强度高于后者。材料代用的前提是绝缘强度必须相同。
3、机械性能
纸张材料一旦失去机械强度,也就失去了绝缘强度。考虑到机械强度,要求层间绝缘纸不得少于两张,卷制绝缘筒一般要用两张厚1.5毫米的纸板。
4、压缩系数
纸板吸潮后厚度增加,干燥后厚度减小,修理变压器时应考虑纸板的变形、收缩。