如何处理电力变压器轻瓦斯动作与重瓦斯动作?
来源:电工天下时间:2017-08-26 10:19:42 作者:老电工手机版>>
如何处理电力变压器轻瓦斯动作与重瓦斯动作?
关于电力变压器轻瓦斯动作后的处理方法,以及重瓦斯动作后的处理措施,轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因,考虑该变压器有内部故障的可能。
电力变压器运行中局部发热,首先表现为油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。
区别气体产生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。
电力变压器气体保护动作后的处理方法:
一、轻瓦斯动作后的处理。
轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。
1、非变压器故障原因。
空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。
2、主变压器故障原因。
如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。
二、重瓦斯保护动作后的处理
运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。对这种变压器的处理应十分谨慎。
故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。不同的过热形式造成的。因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。
1、集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,电力变压器可继续运行。
2、气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行。
电力变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。
因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。
相关文章- 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理 - 有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。 - 时间:2022-09-12 18:55:35 
- 电力变压器过负荷保护与过电流的关系 - 有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。 - 时间:2022-09-10 09:15:56 
- 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗 - 有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。 - 时间:2022-09-10 09:12:07 
- 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则 - 在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。 - 时间:2022-08-13 07:01:58 
- 安装电力变压器时的11条注意事项 - 怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-08-09 10:08:44 
- 怎样对电力变压器进行短路试验? - 在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。 - 时间:2021-11-15 06:19:31 
- 认识电力变压器的铁心组成部分 - 电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。 - 时间:2021-06-22 10:16:41 
- 电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组 - 本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。 - 时间:2021-06-22 10:16:37 
- 上一篇:如何选用变压器的绝缘材料?
- 下一篇:如何减少变压器对放大器干扰?






