柴油发电机组油路怎么清洗,清洗燃油箱的十个步骤
来源:电工天下时间:2017-07-18 08:02:00 作者:老电工手机版>>
【柴油发电机组油路怎么清洗,清洗燃油箱的十个步骤】
柴油发电机组油路需要定期清洗,以保证油路的正常工作,那么,如何清洗柴油发电机组油路呢,清洗燃油箱的步骤是怎么样的,油路清洗过程中有哪些注意事项,一起来了解下。
一、清洗燃油箱的步骤与注意事项:

1、拧下油箱放油螺塞,一定要放净存油后,再装好放油螺塞。
2、取下油箱盖和滤网,向油箱内加入燃油,油面距离油箱底部约为15-20mm。
3、然后将压缩空气软管与特制的喷洗头连接。喷洗头一般为外径12mm、长度250mm左右的金属管,其一端焊堵后钻4-5个1mm的小孔,另一端与软管相连。
4、将带有喷洗头的软管插到油箱底部。
5、用干净布包棉纱封堵加油口,打开压缩空气开关,保持380-600kPa的气压冲洗。
6、当喷洗头冲遍油箱后,立即卸下放油螺塞放出脏油。如此反复清洗2-3遍,达到清除污物的目的。
7、清洗油箱后,应检查油箱加油滤网有无脏物或破损处,并随时处理。
8、应检查油箱盖通气阀是否畅通,若阀门弹簧无弹力或锈蚀应维修或更换。
9、最后加满油,排除油路中的空气。
10、冲洗时应该经常变换喷洗头的位置,这样做可以将燃油箱内的沉淀物和粘附物随油翻动,达到令人满意的清洗效果。
二、清洗柴油发电机组油箱的常用方法?

清洗柴油发电机组油箱并不只是为了油箱干净,更是为了让柴油更加洁净。
1、拧下油箱放油螺塞,放净存油后,再装好放油螺塞。取下油箱盖和滤网,向油箱内加入燃油。
2、然后将压缩空气软管与特制的喷洗头连接。
3、将带有喷洗头的软管插到油箱底部。
4、用干净布包棉纱封堵加油口,打开压缩空气开关,冲洗时,应经常变换喷洗头的位置,使沉淀物和粘附物随油翻动。
5、当喷洗头冲遍油箱后,立即卸下放油螺塞放出脏油。如此反复清洗2—3遍,达到清除污物之目的。
6、清洗油箱后,应检查油箱加油滤网有无脏物或破损处,并随时处理。应检查油箱盖通气阀是否畅通。若阀门弹簧无弹力或锈蚀应维修或更换。
7、最后加满油,排除油路中的空气。
三、柴油发电机组油路中排除空气的方法
柴油发电机组油路中排除空气的方法:
1)常规方法。
用起子或扳手拧开喷油泵两侧上端的任一排气螺丝数圈,用手揿压手动油泵至排出的柴油连续,通畅无气泡,发出“吱吱”的声音为止。然后拧死放气螺钉,将手动油泵揿压回至原位。
2)如果在行车途中,手头没有打开喷油泵上放气螺钉的合适起子或扳手,可先拧开手油泵,然后松开从柴油滤清器至喷油泵之间的任何一个管接头,然后再通过反复揿压手油泵至从该接头中排出通畅无气泡的油流即可,然后边揿压手油泵边紧固该接头,然后再将手油泵揿压回原位即可。
3)如果手头无松开管路中接头的扳手时,你可以通过反复的揿压你的手油泵,至输油泵到喷油泵段低压油路压力足够高时,燃油从溢流阀中流入燃油回油管路,油路中的气体就会从溢流阀中排出。
4)如果你在旅途中,需要排除油路中的空气,你可以先松开喷油泵上的放气螺钉或松开柴油滤清器与喷油泵之间的任意一个接头,然后通过起动驱动机械输油泵。该漏点就会喷出通畅且无气泡的燃油,这时再拧紧你松开的上述漏点就可以了。
在柴油发电机组中,输油管是为发电机组提供柴油的重要零部件,倘若柴油发电机组的油路中存有空气,必须及时对其进行排除。
那么,柴油发电机组油路中的空气应当如何排除呢?其实方法很简单。
旋松高压油泵上的放气螺钉,用手泵油以排净低压油路中的空气,然后再将高压油路中的空气排净就可以了。
操作方法:旋松各喷油器上的油管接头,使油门处在最大供油位置,转动曲轴,直到各缸喷油器油管接头出油急促为止。
当然,柴油的选用应保证行驶地区最低气温时的流动性能,否则将会因柴油选用不当,影响其流动性能而出现启动困难。
另外,冬季还应保证蓄电池充足的容量和良好的性能,这也有助于改善柴油发电机组的启动性能。
相关文章如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分

有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型

有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么

有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类

有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图

有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39