变压器立即停止运行的9种情况
来源:电工天下时间:2017-07-31 11:53:30 作者:老电工手机版>>
【变压器需要立即停止运行的几种情况】
当变压器出现某些严重故障时,需要立即停止运行,以保证变压器自身及生产的安全,变压器在那些情况下应立即停止运行,这些情况你都遇到过吗,一起来了解下。
变压器的正常运行是保证安全生产的前提,但如果不注意变压器的日常维护保养,变压器难免会在运行中掉链子,比如变压器温度超过最大允许温度,变压器套管端头熔断等严重威胁变压器的运行安全,因此必须采取措施,立即停止变压器的运行。
一、变压器立即停止运行的9种情况:
1、变压器内部音响很大,有不均匀的爆裂声。
2、在正常冷却条件及负荷情况下,变压器温度不断上升超过允许值。
3、变压器压力释放装置喷油。
4、漏油到油位看不见。
5、套管有严重的破损、放电现象。
6、变压器着火。
7、油色变化过甚,油内出现碳质物。
8、干式变压器绕组有放电声并有异臭。
9、套管接头和引线发红,熔化或熔断。
变压器应立即停止运行的情况:
如果压力释放阀开启,自动喷油了就马上停运,退出运行。如果加装了气体继电器的话,一旦报警马上就得停运。
二、变压器在运行中紧急停运的11种情况
1)变压器套管爆炸和破裂,大量漏油,油面突然下降。
2)变压器套管端头熔断。
3)变压器着火、冒烟。
4)变压器油箱破裂。
5)变压器漏油,油面下降到瓦斯继电器以下。
6)变压器防爆膜、释压阀破裂,且向外喷油、喷烟火。
7)变压器有异音,且有不均匀的爆炸声。
8)变压器无保护运行(直流系统瞬时选接地点和直流保险熔断、接触不良等能立即恢复正常者除外)。
9)变压器轻瓦斯保护动作,放气检查为黄色气体。
10)变压器故障保护动作或开关拒动。
11)发生直接威胁人身安全的危急情况。
在遇到以上故障问题时,应该立即停止变压器的运行,一刻也不能耽误。
相关文章- 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法 - 变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。 - 时间:2022-09-14 15:03:08 
- 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式 - 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。 - 时间:2022-09-14 14:39:21 
- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理 - 有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。 - 时间:2022-09-12 18:55:35 
- 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理 - 无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。 - 时间:2022-09-11 19:23:07 
- 配电变压器的保护配置方式图解 - 配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。 - 时间:2022-09-11 10:12:41 
- 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式 - 有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-10 20:34:17 
- 变压器过零序电流保护的工作原理 - 变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 - 时间:2022-09-10 20:30:01 





