变压器绝缘损坏的处理方法
来源:电工天下时间:2020-02-17 13:59:29 作者:老电工手机版>>
当变压器的绝缘损坏时,应该如何处理,先找出造成绝缘损坏的原因,然后有针对性地排查故障问题,并采取多种处理方法加以解决。
变压器绝缘损坏的处理方法
一、运行中变压器绝缘损坏
1、对运行中的变压器,做好日常检查,查看有无渗油部位,变压器本体无积水,以防止水分和空气进入变压器中,引起变压器绝缘损坏。
2、运行中的变压器做好轻瓦斯保护,不允许将无保护的变压器投入运行,如工作需要将保护短时停用,则应有措施,事后要立即恢复 。
二、变压器绝缘损坏的处理措施
1、变压器内部故障跳闸后,应尽快切除油泵,停止油泵运行,避免故障中产生游离、金属微粒等杂质进入变压器的非故障部分。
2、当轻瓦斯保护动作后发出讯号时,要及时取气进行检验,以判明成分,并取油样进行色谱分析,查明原因,及时排除。
3、变压器的呼吸器的油封,需要保持一定油位并保持畅通,干燥剂保持干燥,保证吸湿效果良好。
4、在给变压器补油时,应注意储油柜中的油质合格,防止补油而引起油质恶化,并且禁止由变压器的底部给油箱补油,防止空气和油箱底部杂质进入变压器身中,特别是防止金属杂质进入变压器内部。
三、防止变压器绝缘损坏的维护要求
1、定期检查保证变压器的防爆膜、安全释压阀完好,防止与空气直接连通,造成变压器的油中水份含量增大,使油的绝缘性能变坏。
2、要对变压器绕组温度、上层油温进行重点监视,当接近报警温度时,要及时对负荷、冷却器及环境温度等进行对比性综合分析,并进行有效控制,争取做到及时发现变压器内部的潜在故障。
3、对油流指示器指示位置要仔细检查,一旦发现潜油泵停运要及时开启,否则油温会很快升高威胁变压器安全运行。
4、经常检查变压器的避雷器动作记录器,并做好动作次数记录,发现避雷器动作后,应设法停运变压器并进行检查。
5、对变压器本体油样孔螺栓要重点检查,防止检修人员取样后未紧固造成漏油。
6、防止变压器的线圈温度过高,绝缘恶化和烧坏。合理控制运行中的顶层油温温升。特别是对强迫油循环冷却的变压器,当上层油温温升上升超过允许值时应迅速控制负荷,油温温升保持在规定范围内,否则变压器降负荷运行。
在变压器过负荷运行期间,必须严密监视其油温温升在规定值以内,并尽量压缩负荷,减少过负荷运行的时间,防止长期高温运行引起绝缘的加速老化。
以上就是变压器的绝缘损坏的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
变压器绕组损坏的四大原因

有关变压器绕组损坏的问题,什么原因会导致变压器的绕组出现损坏,是操作使用不当,还是变压器产品本身的质量问题,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:15:55
发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。
时间:2020-05-18 09:29:19
电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。
时间:2020-02-17 09:58:15
变压器短路的原因及损坏形式有哪些(图文)

【变压器短路的原因及损坏形式有哪些】从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。变压器经常
时间:2019-04-02 10:17:30
- 上一篇:变压器是怎么改变电压的?
- 下一篇:变压器零线有电流什么原因





