变压器零线有电流什么原因
来源:电工天下时间:2020-02-17 14:05:48 作者:老电工手机版>>
变压器的零线带电的问题,会产生较大的危害,会危及人身与设备安全,那么变压器零线有电流的原因是什么,电工天下小编带大家来了解下。
变压器零线有电流
查找变压器零线有电流的原因,要看变压器零线带电是空载或负载,空载状态下的变压器零线带电,是变压器自身质量有问题,多半是内部三个线包的匝数不相等或匝间绝缘不合格。
如果在负载状态下零线带电,一般可能是三相负荷严重不平衡所致,把三相负荷调整平衡,零线电压(流)就会消失。
当然,变压器在工作状态下,变压器重复接地线氧化或接触不牢以及接地系统不合格,也是发生零线带电的一大原因。
零线接线端子处接触不良,相电压相位偏移,导致相电压电压值变化。比如单相供电回路中,像插头插座等接触不良,零线出现开路现象。
在三相四线制供电回路中零线开路,各相电压随负荷变化而变化。零线开路,各相负载不对称,中性点电压发生偏移,那么零线就有电流了。
零线并无开路故障而零线有电流,变压器的零点接地电阻过大也会致使零线带电现象,以及带电点附近线路或设备存在相对短路,甚至漏电严重等都会引起零线有电流现象。
零线有电流,说明零线与大地之间有电位差形成。零点有电流的故障原因:零线开路或接触不良、三相电流不平衡。
零线带电是很危险的,既危及设备安全,更危及人生安全。
电力用户发现变压器零线带电,需要尽快向当地供电部门报告,供电部门发现变压器零线带电,要立即查明原因及时消除设备缺陷,以免发生触电事故。
以上就是对变压器零线有电流的问题分析,希望对大家有所帮助。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
- 上一篇:变压器绝缘损坏的处理方法
- 下一篇:环形变压器的绝缘等级,验证变压器寿命的方法





