发电机三相功率表怎么接线?三种接线方法
来源:电工天下时间:2020-05-17 10:17:44 作者:老电工手机版>>
有关发电机三相功率表的接线方法,选用电气测量仪表的注意事项,包括电气测量仪表准确度的选用、电气测量仪表量程的选用等,并介绍了三相功率表的接法。
发电机三相功率表的接线方法
选择发电机电气测量仪表时要注意哪些疸,三相功率表的接法是怎么样的,一起来了解下。
一、选用电气测量仪表的注意事项
1、电气测量仪表准确度的选用
为了保证测量的准确性,最好能选用准确度较高的仪表,但由于用于100KW发电机控制箱的仪表表面较小,使用条件较差.所以一般不用精确度较高的仪表,GB10234-88交流移动电站用控制屏通用技术条件要求。
监测频率表准确度等级应不低于5.0级,其他监测仪表准确度等级应不低于2.5级。
2、电气测量仪表量程的选用
电气测量仪表量程的选择应使发电机在额定运行时,仪表指针指示在量程的2/3刻度左右。
如果指针指示低于此刻度,表示仪表量程选择过大,仪表误差增大;若指针指示高于此刻度,则表示仪表量程选择过小,测量裕度很小,有时不能满足机组运行要求。
二、三相功率表的接法
用于测量上柴柴油发电机输出功率的三相功率表,一般均带功率变换器,其接线方法通常有以下三种:
1、接入三相功率表的三相电压和电流均未经互感器,而直接接到功率变换器上,三相功率经变换器变换后再接到功率表进行读数。这种接法通常用于测量电压400V\电流5A以下的小功率。
2、接入三相功率表的三相电压未经电压互感器,而直接接到功率变换器,但电流侧经过电流互感器再接至功率变换器。这种接法通常用于测量400V\电流5A以上的大功率。
3、接人三相功率表的三相电压和电流均经互感器,再接至功率变换器。 这种接只要配上不同变比的电压、电流互感器,可测任何电压、电流下的功率。
以上三种接线方法也使用于不带功率变换器的三项功率表此时,只要将接到变换器各端子的接线改接到三相功率表相对应的端子上即可。
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
时间:2021-10-05 09:10:56
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
三相链式18槽电机的接线图

三相链式18槽电机接线图,很简单的电机接线方法,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:55
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51
- 上一篇:无功功率的计算公式是怎样的?
- 下一篇:50KVA变压器最大负荷值