购买变压器时重点考虑哪些参数
来源:电工天下时间:2022-08-08 11:08:00 作者:老电工手机版>>
当准备购买一台变压器时,需要重点考虑哪些技术参数,具体参考如下:
1、额定容量:变压器需要满足所供负荷需要。
2、额定电压:把供电局供来的10KV电压变为0.4KV,考虑到线路损耗,变压器的额定电压一般为10±5%/0.4。
3、额定电流:有了额定电压和容量,可以计算出额定电流。但变压器出厂会把额定电流标在铭牌上,让用户使用时把电流限制在额定电流范围以内。

4、空载损耗:不同的铁芯材料与绕组数据使得变压器的空载损耗相差很大,这个参数的大小直接影响到用户即使不用电也需要上交电费的多少。注意,目前代表低损耗的非晶材料铁芯变压器已经大量使用,一些翻新的高损耗变压器仍有市场。
5、阻抗电压:不同的用途,需要不同的阻抗电压值,从而影响到变压器保护、两台变压器如何并列运行、以及特殊用途等。
6、变压器结构形式:选择油浸还是干式,主要取决于使用环境,如室外且耐火等级低可以使用油浸式,而耐火等级高的建筑里必须使用干式。
7、绝缘等级:根据使用温度确定。