变压器检修后投入运行前的检查项目有哪些
来源:电工天下时间:2022-09-10 11:24:44 作者:老电工手机版>>
变压器检修后投入运行前的检查项目主要包括如下内容:
1、各部位是否渗漏、各项电气试验是否合格。
2、储油柜油面是否正常。
3、安全气道玻璃膜是否完好。
4、气体继电器油面是否正常。
5、所有温度计的读数是否正确一致。
6、各相分接开关指示位置是否一致并已固定。
7、各处蝶阀是否开启。
8、风扇电机旋转方向是否正确,有无碰撞和振动。
9、信号温度计的触点是否分别调到45、55℃以上。
10、油箱接地电阻是否合格。
11、各组件有无损伤。
12、相色标志、铭牌是否齐全正确。
13、建议在投运前于各组件顶部再排一次残余气体。