防爆电机的拆卸与检修方法
来源:电工天下时间:2020-05-18 08:41:42 作者:老电工手机版>>
有关防爆电机的拆卸与检修方法,防爆电机维修方法,拆卸防爆电机的操作步骤及注意事项,浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,防爆电机不得随意拆卸。
防爆电机的拆卸检修方法
1、防爆电机的拆卸方法
拆卸防爆电机时,应先取下风罩、风扇,再用套管板手拆卸端盖和轴承盖的螺栓,然后,用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸,使端盖和机座分开,最后取下转子。
拆除零件,防爆面应朝上搁置,并用橡皮或布衬垫盖上,紧固螺栓,弹簧垫等注意不要丢失。
2、防爆电机的维修方法
如果防爆面损伤,必须用铅锡焊料HISnPb58-2,焊剂为30%浓度的盐酸(对钢制零件)或含锡58~60%的锡锌焊料,焊剂为氯化铵30%,氯化锌70%,加水100~150%混合溶液(对铸铁件)进行焊补,焊料与零件的结合要牢固,凸起部分要磨平,达到规定的光洁度。
浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,不得用铁片等硬物刮划,但可以用油石研磨不平整的地方。
为防止防爆面生锈,应在防爆面上涂抹机油或204-1置换型防锈油。
注意:防爆电机不得随意拆卸;拆卸检修时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆面。