电机防护等级54和55的区别有哪些
来源:电工天下时间:2020-05-18 09:07:09 作者:老电工手机版>>
有关电机防护等级54和55的区别,IP54与IP55的含义,用于防尘与防水方面的区别,对判定负荷标准要求等,一起来了解下。
一、电机防护等级54和55的区别
IP54含义:防尘:IP5X:放置于沙尘箱中,开盖检查产品内部无灰尘进入,若有些许不影响产品性能也能判定负荷标准要求;防水IPX4:溅水,向外壳各方向溅水无影响,各垂直面在180度范围内淋雨,水流量10L/min,试验时间10min;
IP55含义:防尘:IP5X:放置于沙尘箱中,开盖检查产品内部无灰尘进入,若有些许不影响产品性能也能判定负荷标准要求;防水:IPX5:喷水,向外壳各方向喷水无影响,水流量12.5L/min,试验时间3min;
在运用中,一般在室内的环境,如果湿度不大于80%,工作环境如需要戴口罩(灰尘多)的情况下,就可以用IP54的电机。大部分情况下都是IP54。
如果湿度很大,如洗衣房,洗衣机电机,淋水冷却室湿度大,需要增加防护等级,还有粉尘很多,如煤矿,水泥,纺织行业,有很多粉尘的环境建议采用IP54。
电机在户外使用,没有什么防护的话,用IP55,主要是用来防雨水。
IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,具体的防护等级参考:
0 无防护 无特殊的防护
1 防止大于50mm之物体侵入 , 防止直径大于50mm之物体侵入。
2 防止大于12mm之物体侵入。
3 防止大于2.5mm之物全侵入, 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入 。
4 防止大于1.0mm之物体侵入, 防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入。
5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响正常运作。
6 防尘 完全防止灰尘侵入。
0 无防护, 无特殊的防护 。
1 防止滴水侵入, 防止垂直滴下之水滴。
2 倾斜15度时仍防止滴水侵入, 当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水 。
3 防止喷洒的水侵入, 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 。
4 防止飞溅的水侵入, 防止各方向飞溅而来的水侵入 。
5 防止大浪的水侵入, 防止喷水孔急速喷出的水侵入 。
6 防止喷射的水侵入 , 防止大浪的水侵入。
7 防止侵水的水侵入。
二、电机防护等级IP54与IP55有什么区别?
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草的,将电器依其防尘、防止外物(含工具、人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。)侵入和防湿气、防水侵入之特性加以分级的。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度等级,数字越大表示其防护等级越高。
IP后面第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级。
IP防尘
0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护
1 防止直径大于50mm的固体外物侵入
防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入
防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5 防止外物及灰尘
完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6 防止外物及灰尘
完全防止外物及灰尘侵入
IP防水
0 无防护
对水或湿气无特殊的防护
1 防止水滴浸入
垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入
当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3 防止喷洒的水浸入
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4 防止飞溅的水浸入
防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5 防止喷射的水浸入
防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6 防止大浪浸入
装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7 防止浸水时水的浸入
电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
8 防止沉没时水的浸入
电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏
不过,电机的防护等级IP54和IP55,区别不大,最主要的区别在于密封方式,IP55加油封,而IP54没有油封。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
- 上一篇:电机正反转电气联锁与机械联锁的电路图
- 下一篇:电机反转怎么办,电动机能反转吗?