电机额定电流与额定转矩的关系
一、电机额定电流与额定转矩的关系
电机的额定转矩与额定电流的关系式:电机的额定转矩=9550*(电机额定功率/额定转速)。
将额定功率转换一下,P=根号3*U*I*功率因数,变换为额定转矩=9550*(根号3*U*I*功率因数/额定转速)。
计算公式:
其中:M 电机转矩 D 转动半径 F 电磁力 C 电机常数
φ 电机磁通 I 电流
正常工作时认为 φ 是常数
所以 M=Ca×I 也即:电机的转矩 与 电流成正比。
任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率)。
当转差率小于额定功率时的转差率时 任意转速下的转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率。
在额定转速以前(650rpm以前)转矩的大小只与电流有关,与转速无关。
M-转矩(N.m)
Cm-转矩时间常数
I-电枢电流
Φ-磁场强度
因此,转矩一定时,电流就一定了,不管转速多少,只要转矩不变,电流就不变。根本没有楼主关心的那个现象存在。
二、电机转速与电流、转矩的关系?
电机转速与电流、转矩的关系
Z710-400他励直流电机参数:
功率:1250KW 电枢电压:660V 电流:2010A
励磁电压:220V 励磁电流:39.5
转速:650/1300r/min
如果需要的转矩一定,转速为多少时电流最小?
解答:在额定转速以前(650rpm以前)转矩的大小只与电流有关,与转速无关。
M=CmIΦ
M-转矩(N.m)
Cm-转矩时间常数
I-电枢电流
Φ-磁场强度
因此,转矩一定时,电流就一定了,不管转速多少,只要转矩不变,电流就不变。根本没有楼主关心的那个现象存在。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48