电机发热温度标准值及电机各部位的温度限值
来源:电工天下时间:2021-06-23 09:30:41 作者:老电工手机版>>
有关电机发热温度的标准值,注意区分电机绝缘等级,并注意电机各部位的温度限度,电机的温度与温升,绝缘材料的绝缘等级,电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
电机发热温度标准值
关键看电机绝缘等级是什么,如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。
一、电机各部位的温度限度
1、与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。
2、滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。
3、机壳温度实践中往往以不烫手为准。
4、鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
二、电机的温度与温升
衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。下面就一些基本概念进行讨论。
1、绝缘材料的绝缘等级
绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。性能参考温度(℃)A80 E95 B100 F120 H145。
绝缘材料根据热稳定性可分为如下7个等级:
1,Y级,90度 ,棉花。
2,A级,105度。
3,E级,120度。
4,B级,130度,云母。
5,F级,155度,环氧树脂。
6,H级,180度,硅橡胶。
7,C级,180度以上。
常用的B级电机,其内部的绝缘材料往往是F级的,而铜线可能使用H级甚至更高的,来提高其质量。一般为提高使用寿命,往往规定高级绝缘要求,低一级来考核。比如,常见的F级绝缘的电机,做B级来考核,即其温升不能超过120度(留10度作为余量,以避免工艺不稳定造成个别电机温升超差)。
所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。
如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。
不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此,一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
绝缘的温度等级 A E B F H
最高允许温度(℃)105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃)80 95 100 120 145。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
- 上一篇:电源变压器质量好坏如何判断?
- 下一篇:交流电机绕组的排列原则有哪些?