变压器绕组绝缘损坏的五个原因
来源:电工天下时间:2020-02-18 13:27:06 作者:老电工手机版>>
有关变压器绕组绝缘损坏的原因,线路的短路故障和负荷的急剧多变,电流的急剧增大,均会导致绝缘损坏,变压器长时间的过负荷运行绕组产生高温,将绝缘烧焦,也是绝缘损坏的原因之一。
变压器绕组绝缘损坏的原因
绕组是变压器的心脏,是变压器传输、变换电能的核心。绕组绝缘可靠是变压器长期安全运行的基本保证。
对于高电压变压器的绕组绝缘变得尤为重要。它不仅直接影响变压器的绝缘性能,并且由于绝缘所占的比例较大,对变压器的技术性能、经济指标也有很大的影响。
变压器的绕组绝缘一旦发生损坏,将造成严重后果。
本节重点分下变压器绕组绝缘损坏的原因,这个问题一定要引起重视,以免绕组绝缘损坏后,带来经济损失及危害。
变压器绕组绝缘损坏的五点原因:
1、线路的短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时,绕组受到很大的电磁力矩而发生位移或形变。
另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高。而导致绝缘损坏。
2、变压器长时间的过负荷运行绕组产生高温,将绝缘烧焦。可能变成损片而脱落。造成匝间或层间短路。
3、绕组绝缘受潮口这多是因为绕组里层浸漆不透和绝缘油含水分所致,这种情况容易造成匝间短路。
4、绕组接头和分接开关接触不良口在带负载运行时。接头发热损坏附近的局部绝缘。造成匝间或层间短路,以至接头松开,使绕组断线。
5、变压器的停、送电和雷电波使绕组绝缘因过电压而被击穿。