电力变压器异常声音的来源与处理
来源:电工天下时间:2016-01-14 16:30:36 作者:老电工手机版>>
电力变压器异常声音的故障处理方法
变压器正常运行时,交流电通过变压器的绕组,在铁心里产生周期变化的磁力线,引起自身周期性的振动发声,这种响声是均匀的“嗡嗡”声。
但是发出异常声音却是由于外部原因或内部故障所引起的,应及时判断并查出其原因。
根据运行经验,产生异常声音的原因较多,发生的部位也不同,只能不断积累经验,才能作出合乎实际的判断。下面举几个常见例子。
1)过电压(如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等)引起。
2)过电流(如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等)引起。这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大,均是“嗡嗡”声,无杂音。但有时也可能随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声。此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辩别。
3)夹紧铁芯的螺钉松动引起。这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”声等,但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。
4)变压器外壳与其他物体撞击引起。这是因为变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时,会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部分不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之。
5)外界气候影响造成的放电声。如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花。
6)铁芯故障引起。如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声,铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。
7)匝间短路引起。因短路处局部严重发热,使油局部沸腾,发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意。
8)分接开关故障引起。分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。
引起变压器发出异常声音的原因既繁多,又复杂,以上仅举出几例。为了及时发现故障,应加强对变压器的巡视检查
变压器正常巡视检查项目:
1)音响、油位、温度是否正常;
2)气体继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁、有无渗漏,防爆管是否完整无裂纹;
3)绝缘套管是否清洁、有无裂纹、有无打火放电,引线接头是否良好、有无过热现象;
4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解;
5)负载及有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30





