蓄电池恒流放电原理图及工作方式
来源:电工天下时间:2020-06-15 13:53:31 作者:老电工手机版>>
有关分享蓄电池恒流放电的原理图,蓄电池恒流放电的实现方式,蓄电池的电压开始下降会引起电流的下降,保证电流恒定,必须调整负载。
蓄电池恒流放电的原理图
如下图:

随着放电时间的增加,蓄电池的电压开始下降这样就引起了电流的下降,要想保证电流恒定,必须调整负载。
因此,结合主控对象为变换器输入电流的特点,采用如下图基于BUCK变换器结构的主回路。在电路中因电阻端无需稳压,去掉了BUCK变换器电阻端的电容,而将电容C放到了前级。
在这里L0和D起到续流和保护开关管的作用,C在开关闭合时工作在放电方式,在开关断开时工作在充电方式,同时C和L。结合使电池电流稳定。
该电路拓扑有其独到之处,可保证电池放电过程平缓受控放电电流恒定。
由于采用高频斩波降压,电池泻放能量92%以上由外挂固定电阻板转换成热能,故降压回路与监控回路可集成一体化,增加装置的可靠性,且便于携带。