一个自制实用的绝缘检测器
来源:电工天下时间:2022-07-03 14:25:31 作者:老电工手机版>>
下图中是一个自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。

图18 自制实用的绝缘检测器
具体工作过程为:
当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ),那么泄漏电流很小时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压,Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流将会大增,从而使氖泡Ne被点燃,可以判定为绝缘不合格。
相关文章家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
压力罐电接点压力表自动上水如何设计电路图?

分享一个压力罐电接点压力表自动上水电路图,学习下压力罐电接点压力表自动上水的电路设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 09:13:24
缺相断相保护装置如何接线,电路接线实物图

分享一个缺相断相保护装置接线实物图,缺相分主相位缺相和霍耳缺相,控制器在缺相状态下工作易烧毁,学习下缺相和断相保护装置的接线方法。
时间:2022-09-13 09:12:45
用二极管降压电路给电子钟供电的方法

电子钟的电源电压多在5V以下,在用市电给耗电量较大的电子钟供电时,可以使用家中闲置不用的5V手机充电器,经过一个简单的降压电路降压后,就可以给电子钟供电了。
时间:2022-09-03 05:50:11
一例8050三极管发射极驱动继电器的改进电路图

一个采用单片机IO口输出的5V电压通过8050三极管的发射极驱动一个工作电流为400~450mA的继电器,以下是电路图:上图是继电器驱动电路图,单片机IO口输出的5V驱动信号通过三极管VT的发射极控制继电器的工作。
时间:2022-08-26 06:30:37
一例MT3608构成3.7v转12v的升压电路图

把3.7V的电压升高到12V,采用LM2577、XL6009这类升压IC无法胜任,这类元件无法在3.7V这么低的电压下工作,下面介绍一款低压升压电路中常用的DC-DC升压IC-MT3608,最低输入电压可低至2V,最高输出电压可达28V。
时间:2022-08-26 06:21:28
使用二极管正向压降设计的简单实用电路

小功率硅二极管1N4148、1N4001等的正向压降一般为0.6~0.7V左右,在电路设计中巧妙利用二极管的正向压降,可以使电路更加简单,并且能降低成本,下面介绍二种利用二极管正向压降设计的简单实用电路。
时间:2022-08-26 06:21:18
一例多功能数字钟的电路图

在该多功能数字时钟电路中,S1为功能选择按键,S2为功能扩展按键,S3为数值加一按键。在操作时连续短时间(小于1秒)按动S1,即可在以上多个功能中连续循环。中途如果长按(大于2秒)S1,则会马上回到时钟功能的状态。
时间:2022-08-24 13:50:55
- 上一篇:一例他励直流电动机失磁保护线路
- 下一篇:交流稳压器的六种类型





