交流稳压器的六种类型
来源:电工天下时间:2022-07-04 16:38:35 作者:老电工手机版>>
有关稳压器的知识,交流稳压器的分类有哪些,主要有六大类型,分别为铁磁谐振式交流稳压器、磁放大器式交流稳压器、滑动式交流稳压器、感应式交流稳压器、晶闸管交流稳压器和继电式交流稳压器等,下面具体来了解下。
交流稳压器的类型
1、铁磁谐振式交流稳压器
利用饱和扼流圈和相应的电容器组合后,具有恒压伏安特性而制成的交流稳压装置,磁饱和式是这种稳压器的早期典型结构。其结构简单,制造方便,输入电压允许变化范围宽,工作可靠,过载能力较强。但波形失真较大,稳定度不高。近年发展起来的一些稳压变压器,也是借助电磁元件的非线性实现稳压作用的电源装置。它和磁饱和式稳压器的区别在于磁路结构形式的不同,而基本工作原理相同。它在一个铁心上同时实现稳压和变压双重作用,所以优于普通电源变压器和磁饱和稳压器。
2、磁放大器式交流稳压器
将磁放大器和自耦变压器串联起来,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压的装置。电路形式有多种,主要线性放大、脉宽调制等。这类稳压器带有反馈控制的闭环系统,稳定度高,输出波形好。但因采用惯性较大的磁放大器,故恢复时间较长。另外,因采用自耦方式,所以抗干扰能力较差。
3、滑动式交流稳压器
用改变变压器滑动接点位置,使输出电压获得稳定的装置,即是用伺服电机驱动的自动调压式交流稳压器。这类稳压器效率高,输出电压波形好,对负载性质无特殊要求。但稳定度较低,恢复时间较长。
4、感应式交流稳压器
靠改变变压器次级电压相对于初级电压的相位差,使输出交流电压获得稳定的装置。它在结构上类似线绕式异步电动机,而原理上又类似感应调压器。它的稳压范围宽,输出电压波形好,功率可做到数百千瓦。但由于转子经常处于堵转状态,故功耗较大,效率低。另因铜、铁用料多,故较少生产。
5、晶闸管交流稳压器
用晶闸管作功率调整元件的交流稳压器。它具有稳定度高、反应快、无噪声等优点。但因对市电波形有损害,对通信设备和电子设备造成干扰。
6、继电器式交流稳压器
用继电器作调整自耦变压器的绕组的交流稳压器。它具有稳压范围宽,响应速度快才,生产成本低等优点。使用于路灯照明和较偏僻的家庭使用。
相关文章正弦交流电路中R,L,C阻抗性能测试方法

正弦交流电路中怎么对R,L,C进行阻抗性能测试,必须提前做好准备工作,对电路进行通电检查,对所要用到的仪表进行正确接线,在阻抗性能测试过程中,必须做好记录,有问题及时找老师解决。
时间:2022-08-20 07:14:35
可调稳压器LM317的基本电路说明

有关可调稳压器LM317的知识,LM317的基本电路如下,C1为输入电容,C2为输出电容,LM317稳压块都有一个最小稳定工作电流,称为最小输出电流或最小泄放电流,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:13:25
可调稳压器LM317的保护电路

一例可调稳压器LM317的基本保护电路,具体电路如下图:D2为输入端短路保护二极管,CE1为调节端滤波电容,可以起到稳定输出的作用,并且具有软启动电路的作用。
时间:2022-08-07 08:10:58
可调稳压器LM317的软启动电路原理

采用LM317构成的软启动电路,如下图:在通电瞬间CE1上的电压不能突变,Q1被R1、R2偏置而饱和导通,使RP1短路,相当于LM317的调整端接地。
时间:2022-08-07 08:09:09
交流稳压器电路的工作原理浅析

交流稳压器种类很多,主回路工作原理有所不同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是由输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器等组成,其基本工作原理是相同的。
时间:2022-07-25 06:15:08
三端稳压器7805接线图详细分析

7805是最常用到的稳压芯片,用很简单的电路输入一个直流稳压电源,其输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机运行所需的电压,有很多系列如ka7805,ads7805,cw7805等,以下是三端稳压器7805接线图详细分析。
时间:2022-05-26 15:08:06
7805三端稳压器的管脚图

7805三端稳压集成模块管脚如下图:1为电源的输入端接电源的正极。2为接地端。接电源负极。3为电压输出端。一般输出电流在1.5万左右。7805的引脚号的标注方法,按照引脚电位从高到低的顺序标注,引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。
时间:2022-05-26 15:02:43
一例简单的交流电源短路保护电路

交流电源电压正常时,继电器吸合,接通负载(Rfz)回路。当负载发生短路故障时,KA两端电压迅速下降,KA释放,切断负载回路。同时,发光二极管VL点亮,指示电路发生短路。
时间:2022-05-21 06:42:00
- 上一篇:一个自制实用的绝缘检测器
- 下一篇:过零检测电路中的光电隔离方法