无论哪一种电力电容器,在日常的运行过程中,都是难免会出现故障的,在处理电力电容器的常见故障问题时,要按照一定的步骤进行,这里总结了电力电容器故障处理步骤及注意事项,供大家参考。
电力电容器的故障处理步骤
在处理故障电容器时,按如下步骤进行:
先断开电容器的断路器,然后拉开断路器两则的隔离开关,对电容器组经放电电阻放电后进行。
电力电容器的故障处理方法
电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电后,会有部分残存电荷,需要进行一次人工放电。放电时,先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。
故障电容器可能会有引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等问题,此时部分电荷未放尽,检修人员在接触故障电容器前,需要戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
对于双星形接线的电容器组的中性线上,以及多个电容器的串接线上,需要单独进行放电。
电容器内部元件发热较多,散热情况不佳,内部故障机会较多,制造电力电容器内部材料的可燃物成分又大,在运行中极易着火。
因此,为保障电力电容器的持续稳定运行,需要让电容器工作在低温与通风的条件下。
当电力电容器发生简单故障时,可以按如下方法修理:
1、箱壳上面的漏油,可用锡铅焊料修补。
2、套管焊缝处漏油,可用锡铅焊料修补,注意烙铁不能过热,以免银层脱焊。
当电容器发生对地绝缘击穿,电容器的损失角正切值增大,箱壳膨胀及开路等故障时,则要在有专用修理电容器设备的工厂中进行修理。