电力电容器的操作注意事项,电力电容器的日常巡视内容
来源:电工天下时间:2020-04-13 09:16:38 作者:老电工手机版>>
有关电力电容器的使用问题,介绍了操作电力电容器时的注意事项,共有8条注意事项,电力电容器的故障处理措施,以及针对电力电容器的日常巡视内容,供大家参考。
1、操作电容器时的注意事项
1)正常情况下,全站停电操作,应先拉开电容器断路器,后拉开各出线断路器;恢复送电时,顺序相反。
2)事故情况下,全站停电后,必须将电容器的断路器拉开。
3)并联电容器组断路器跳闸后,不准强送电;熔丝熔断后,未查明原因前,不准更换熔丝送电。
4)并联电容器组,禁止带电荷合闸;再次合闸时,必须在分闸3分钟后进行。
5)装有并联电阻的断路器不准使用手动操作机构进行合闸。
6)高压电容器组外露的导电部分,应有网状遮拦,进行外部巡视时,禁止将运行中电容器组的遮拦打开。
7)任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在短路三分钟后(即经过放电后少许时间)方可进行。
8)更换电容器的保险丝,应在电容器没有电压时进行。故进行前,应对电容器放电。
2、电容器日常巡视项目
1)监视运行电压、电流、温度、
2)外壳有无膨胀、渗漏油,附属设备是否完后。
3)内部有无异音。
4)熔丝是否熔断,放电装置是否良好。
5)各处接点有无发热及小火花放电。
6)套管是否清洁完整,有无裂纹、闪络现象。
7)引线连接处有无松动、脱落或断线,母线各处有无烧伤、过热现象。
8)室内通风、外壳接地线是否良好。
9)电容器组继电保护运行情况。