怎么进行维修和更换电容器?
来源:电工天下时间:2021-11-19 05:35:34 作者:老电工手机版>>
维修或更换电容器,需要注意如下事项:
1、由于受真空净化条件的限制,不能在现场对电容器进行内部检修。
2、发现电容器有严重鼓肚(鼓包)、过热和绝缘老化等缺陷时,应先退出运行,然后再调换备用电容器。
3、对渗、漏油的电容器,先进行测试,如果绝缘完好,可以采用锡焊或涂环氧树脂等方法补漏。
4、每季清扫一次(通常在定期停电检查时进行),主要清扫电容器构架和瓷绝缘部分、电容器组的放电装置,电容器室的通风装置和通风孔,以及电容器回路上的电气元件等。

电容器组发生严重事故需要更换处理时,需要做如下操作:
(1)先对全组电容器进行人工充分放电;(2)将每台电容器逐个放电,即使用装在绝缘棒上的金属接地棒与电容器出线端子接触放电;(3)进行检查,对查出的有严重缺陷的电容器予以更换。
更换时,先必须根据备用电容器的记录资料,核对电容值和绝缘电阻是否合格,并检查有无渗、漏油现象。
换上合格的电容器后,在额定电压下试通电三次,如果无故障再试运行24小时,在试运行期间必须加强巡视和检查。
怎么判断电容器的好坏

用什么办法来判断电容器的好坏,用什么方法来检测电容器有无损坏,电工天下小编整理了五种常用的方法,借助这些方法来检测电容器,可以快速出结果。
电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

有关电容器星三角的接法图,变压器与电机的线圈接线方法,电容柜原理也是如此,只不过把电容的两端当成是线圈的两端而已,不了解的朋友参考下。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:处理故障电容器时防止触电的常用方法
- 下一篇:摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项