摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项
来源:电工天下时间:2021-11-19 05:37:24 作者:老电工手机版>>
在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:
1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。
2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。

3、揺测时,先将兆欧表揺至规定转速(120转/分钟),待指针平稳之后,再将兆欧表线接至电容器的两极上,然后继续转动兆欧表。开始时由于对电容器充电,揺表指针会下降,然后会慢慢上升直至稳定,此时兆欧表上的读数为电容器的极间绝缘电阻。
4、由于电容器是由串、并联电容元件构成,个別元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以摇测极间绝缘电阻一般很难发现缺陷,有关规程只规定测试两极对外壳的绝缘电阻这一试验项目,而对绝缘电阻值未作具体规定。
根据运行经验,两极对外壳的绝缘电阻值一般为:交接试验时大于2000兆欧,预防试验时不低于1000兆欧。
补偿电容总容量的计算口诀与方法

补偿电容总容量的计算口诀与方法,供电补偿总电容,技 1-1 来确定,补偿前后两因数,根据公式求电容,补偿电容总容量的计算并不难,一起来看看。
电力补偿电容器的常见故障

有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:怎么进行维修和更换电容器?
- 下一篇:如何监视运行中的移相电容器?