补偿电容怎么计算,不同情况下的计算方法
来源:电工天下时间:2022-07-16 09:03:56 作者:老电工手机版>>
以下是补偿电容的计算方法,供大家参考。
1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:S×COSφ=Q。
2、相无功率Q=补偿的三相无功功率Q/3。
3、因为Q=2πfCU^2,所以:
1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar;
100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar;
1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar。
4、多大负荷需要多大电容
先算出三相的无功功率Q,再算出1相的无功功率Q/3,再算出1相的电容C,然后三角形连接。
5、因为Q =2πfCU^2,所以:
1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar;
100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar。
6、因为Q =2πfCU^2,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar;
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar;
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar。