阀控电池每只电池电压不同的危害
来源:电工天下时间:2020-03-20 14:51:15 作者:老电工手机版>>
有关阀控电池每只电池电压不同的危害是什么,每只电池之间浮充电压差过大时,会有较大的危害,会加速电池的损坏,这里说一说针对电池电压不同的处理与预防措施,供大家参考。
阀控电池每只电池电压不同的危害
阀控式密封铅酸蓄电池每只电池电压不一(要求与平均值不超过±0.05V)的危害如下:
1、每只电池之间浮充电压差过大时,其危害比较大。如果不处理冰继续浮充,就会进一步拉大每只电池之间的压差,加速电池的损坏,使电池容量降低更快,缩短其使用寿命。
2、蓄电池充电时,蓄电池组的总电压充到其整定值。如果个别电池电压低,又充不进去电,则除该电池的浮充电压一直处于低电压状态外,将会使其它能充进去的电池浮充电压升高,以保持蓄电池组的总电压,这样浮充的结果,是使浮充电压低的电池越充不进去电,电压越低,长久下去造成这些电池的欠充电。能充进去的电池长期下去就会造成过充电,两者都会造成电池的损坏,容量下降。
3、当较多数目的电池串联使用进行充放电时,存在着电压不均现象,特别在恒压充电时,这种不均衡现象显得特别严重。
个别落后电池充电不完全,在以后的放电中放电深度进一步加重,再充电后就更加落后,如此反复,充放电次数越多,这种不均衡就越突出,致使落后电池失效。
阀控电池电压不同的处理与预防措施
1、对落后电池摘除重新组合;
2、对摘除电池进行个别充电处理;
3、按最低浮充电压整定值对电池组浮充,尽量减少电池之间的压差。
4、一组串联使用的蓄电池要经过严格的检测与选择,对安装好的电池组进行容量放电试验时,单体电池的端电压降至规定电压值的时间差异应保持在内4范围内。
5、每月应检查一次电池的浮充电压和温度,对低于2.2V的电池要进行个别或普遍均充处理,使落后电池在放电前达到完全充满电状态,以消除个别落后电池失效的可能。
以上介绍了阀控电池每只电池电压不同的危害及处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电压源的串联方法,电压和电阻大小的要求

电压源的串联方法,电压和电阻大小的要求:电路中的电源,如直流发电机、电池等实际电源均能用一个电动势E和一个内电阻r串联等效,这个E和r串联的电路,称为电压源。当内电阻r=0时,称为理想电压源。
时间:2022-06-24 14:24:57
锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些

以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年

先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
- 上一篇:阀控电池运行维护的4项内容
 - 下一篇:阀控电池的二类故障
 





