蓄电池充放电的注意事项
来源:电工天下时间:2022-02-12 06:39:23 作者:老电工手机版>>
在对蓄电池进行充放电时,需要注意的事项有很多,比如蓄电池每年进行一次全容量放电,蓄电池在定期放电完了,停止lh后,立即进行充电,蓄电池已经充足电,可停止充电等,下面具体来了解下。
蓄电池充放电的注意事项
1、蓄电池每年进行一次全容量放电,按10h放电率进行。每只蓄电池电压低于1.8V时应停止放电。
2、在放电期间,每小时应测量记录蓄电池的电压、电解液的相对密度、温度和电流等,并计算蓄电池组放出的电量。
3、蓄电池在定期放电完成,停止lh后,立即进行充电。充电开始应用蓄电池经常充电的第一阶段充电电流,当蓄电池有明显气泡出现1h后,应改用第二阶段充电电流,直至充电结束。

4、具备下列条件则认为蓄电池已经充足电,可停止充电:
1)正负极板已强烈冒出气泡;
2)蓄电池电压上升至2.5~2.7V,在此范围内2~3h不变;
3)电解液的相对密度2~3h不变,并达到规定数值。
5、蓄电池每月进行一次均衡充电。但在发生下列情况时,也必须进行均衡充电:
1)蓄电池在完全放电以后,由于某种原因,未能及时充电,停放时间1~2天及以上;
2)蓄电池停放一个月以上未使用;
3)蓄电池放电电压在规定的放电终止电压值以下;
4)长期放电电流过大。
6、个别蓄电池有下列情况时,应对其进行充电:
1)电池电压降低、电解液相对密度减小;
2)电解液有不纯物落入;
3)将极板取出检查,或抽出电池内的沉淀物之后。
4)蓄电池组除每月进行一次均衡充电外,还需要对调整电池每月进行一次充电,以防止调整电池极板硫酸化。
相关文章锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
蓄电池常见故障及处理方法

蓄电池常见故障及处理方法,主要包括五大部分,一是极板间短路,二是极板硫酸化,三是蓄电池有效物质脱落,四是电解液弄脏,五是安全操作规程。
时间:2022-02-12 06:25:16
一例手机充电器的电路原理图

一例手机充电器的电路原理图 手机充电器不直接用变压器对AC220V进行降压,目的是为了减小充电器的体积,方便携带使用。下面来看一款简单手机充电器的电路原理图。
时间:2020-12-28 10:12:54
手机充电器不充电时耗电量怎么样?

有关手机充电器的使用问题,当手机充电器一直插在插座上时耗电量大不大,这种情况与不仅会耗电,还会减少充电器的寿命,并可能发生火灾等,下面就一起来了解下吧。
时间:2020-12-28 09:53:17
- 上一篇:蓄电池的正常运行规程有哪些
- 下一篇:做电解水实验时为何要预电解