当零地电压偏高时,会不会是电路的致命弱点,很多用户在提到零地电压时,就会深感忧虑,那么零地电压的影响问题有哪些,零地电压对ups电源有什么影响,与电工天下小编一起来看下。
零地电压对ups电源的影响
形成干扰的三大因素:干扰源、传递干扰的途径和受干扰的设备,三者缺一不可。
零地电压是不是干扰源,如果证明零地电压确实是干扰源,零地电压干扰负载甚至是"致命"的弱点这个结论就可能成立,高频机型山特UPS电源零地电压偏高的影响也罪责难逃。
为了说明零地电压,先得要弄清楚零地电压是什么。零地电压指的是负载下端和地之间的电压。理想的接线方法在零线上是没有电流的,它只是一个参考点,所以整条零线上就是一个零电位。一般零线和地线在交流市电的源端(比如变电站)是接在一点并且接地的。
由此可知,所谓零地电压就是零线电流和零线电阻共同形成的零线电压。以A相电源UA为例,很明显,如果此时负载开关S是断开的,就没有负载电流,即IA=0,那么零线上也没有电流,当然零线上也没有压降,零地电压也为零。
当开关S闭合后,负载电流IA从UA出发就沿箭头方向通过开关S→负载→零线→电阻→回到昆形变压器的中点0。值得注意的是负载电流IA先是流过负载,从负载出来后,才进入零线回到中点,换句话说负载电流IA在负载上做功在先,经过零线在后,即零线上的压降是做完功的回程电流在零线上留下的印记。
难道说这个印记还会反回去将做过功的结果再给反过来!比如是驱动一个步进马达,开关S闭合一下,马达就动一下,而后就在零线上出现一段零地电压,难道这段零地电压还可再回去不让马达动作或使其动作不正常?这里有一个基本概念:实际上零地电压是和负载动作同时出现和同时消失的,不存在影响后面动作的问题。
零地电压可导致有些负载出现误码或丢码,这是一个基本概念问题。
UPS供出的交流电压是给包括计算机在内的电子设备内部电源的,这个内部电源的任务就是将交流电压变换成内部电路所需的直流电压,而且电子设备的内部电路只和本机的电源打交道,所以本机电源的质量好坏才直接影响着本机电路的工作质量。负载的误码不误码和UPS没有任何关系,那是负载设备内部电源的事情,在这里零地电压不是干扰源。
传递干扰的通道:零地电压传递到负载
假设零地电压是千扰源,它如何能加到负载上去。在这里取出UPS中的一相电压UA作为例子,将零线上的分布电阻用集中参数RN代替,负载电阻是RL,于是负载和零线就是跨接在电源UA两端的两个串联的阻抗。两个阻抗上的电压之和就是电源电压,即UL+UN=UA。
两个电阻上流过同一个电流fA,由于零线敷设完毕后,零线电阻就是个不变的定值,就是电阻负载,对外不会产生任何影响。
有人说:流过零线的还有谐波电流,如图中虚线箭头所示。尽管有谐波电流流过,尽管也会使零线上压降有所变化,一方面与220V相比是微乎其微,另外,因其流向不会倒流到负载。零线上电压降的变化对负载没有任何影响,零线对地的电位就好像浮在水上的船,负载就好像坐在船上的人,水涨船高,坐在船上的人本身不会受影响。
有人提出:既然RL和RN是分压关系,会不会由于RN上分压太多而影响负载的正常工作?
一般来说,任何负载部允许输人电压变化土10%而220V的士10就是士22V,在零线上出现22V的压降几乎是不可想象的,如果真有这么大的零线压降那肯定是出问题了。因为在UPS机柜范围内的零线汇流排上,正常情况下一般绝不会出现3V以上的压降,一般都小于lV。
另外一种情况:由于UPS输出端的低通滤波器特性不好,有一部分高次谐波流人负载。其实这也无妨,负载机器的内置电源输入端郡接有滤波器,首先将高次谐波拦截,第二级就是整流滤波器进行拦截,第三级就是直流变换器。
这三道大门可将任何高次谐波甚至干扰关在门外或给予消除。正因为负载内部电源具有如此强大的功能,给零地电压扣上“干扰负载”的帽子,实在是无中生有。也就是没有任何一条道路能把零地电压和干扰加到负载上去。更何况零地电压不是干扰源。当然,空间干扰就是另一回事,不属于这里讨论的范畴。
相关文章小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用

小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。
时间:2022-09-13 09:35:34
不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源

将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-07 08:19:36
一文看懂线性稳压电源的工作原理

采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。
时间:2022-07-31 08:52:18
380V电源负载8500W要配多大电线和空开

380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。
时间:2022-06-26 15:11:10
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思

电源输出端上+24v和-24v代表什么意思?电源输出端上的+24V和-24V表示该电源是可以输出直流电压24Ⅴ的电源,常用电源输出的电压种类很多,主要有36、24、12、9、6、4伏等类型。
时间:2022-06-07 06:08:14
二种自装交流电源相序指示器

二种自装交流电源相序指示器,用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。
时间:2022-06-01 21:01:29
并联型开关电源的原理与稳压过程说明

有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-13 08:33:19
串联型开关电源的工作原理分析

串联型开关电源如下图:图1:串联型开关电源 220V交流市电经整流和CI滤波后,在C上得到300V直流电压(市电电压为220V时,整流后最大值可达到220√2V=311V,此处300V直流电压指近似值),该电压经绕组L 1送到开关管VT的集电极。
时间:2022-03-13 08:30:55