380V电源负载8500W要配多大电线和空开
来源:电工天下时间:2022-06-26 15:11:10 作者:老电工手机版>>
380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:
1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。
2、负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×√3)=8500W÷(380V×1.732)=13A。
3、8500W电阻负载额定电流为13A,电线需要配置1.5平方铜线,4平方铜线太大,比较浪费,空开要配置16A,选择50A空开太大,不安全。

4、虽然配置不合理,但跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为13A,13A<50A,空开不会跳闸。
5、负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(U×cosΦ×√3)=8500W÷(380V×1.732×0.8)=16A。
6、8500W电感性负载额定电流为16A,电线要配置2.5平方铜线,4平方铜线也可以,但有点大,空开需要配置20A,选择50A空开太大,不安全。
7、虽然配置不合理,但跟跳闸没有关系,空开是50A的,负载电流16A,16A<50A,空开不会跳闸。